    عن موصلات التيار الكهربائي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المحولات الكهربائية Transformers

    • تستخدم المحولات الكهربائية لرفع وخفض فولتية التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية,
    وتتكون المحولات الكهربائية من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي:-
    الملفات الابتدائية primary winding و الملفات الثانوية secondary winding
    والغلاف الحديدي iron core, ولا يمكن للمحولات الكهربائية أن تعمل إلا مع إمرار التيار
    الكهربائي المتقطع كما هو معروف بـ. AC
    وهناك نوعان رئيسيان للمحولات الكهربائية, الأول الخافض step down والآخر
    step up , ويعمل كلا النوعين بمثل الغرض الذي سُميا به, فالمحول الخافض يخفض
    الطاقة الكهربائية الهائلة إلى طاقة منخفضة والعكس في المحول الرافع.
    • تركيب المحولات :- يتركب المحول من اطار من مادة عازلة على شكل اسطوانة أو مكعب أو متوازى مستطيلات أو دائري .
    يلف على هذا الاطار سلك معزول من النحاس يتصل بالمنبع يسمى "بالملف الأبتدائى " ويلف فوقه أو تحته أو الى جواره ملف آخر نحصل منه على الجهد المطلوب يسمى " الملف الثانوي " .
    قد يوجد اكثر من ملف ثانوي واحد فى بعض المحولات خصوصا في المحولات التى تستخدم فى مجال الألكترونيات .
    وقد يصنع قلب المحول من شرائح حديدية معزولة وقد يصنع من مسحوق الحديد ، وقد يكون قلب المحول هوائيا .
    توضع المحولات ذات القدرة العالية في زيت لتبريدها ، أما محولات القدرة المستخدمة في الألكترونيات فان قدرتها محدودة ولذلك لا تحتاج الى مثل هذا النوع من التبريد

    • نظرية العمل:-
    عندما يدخل التيار الكهربي المتقطع إلى الملفات الابتدائية يكون موجات مغناطيسية
    magnetic flux حيث تقوم هذه الموجات بالانتقال والدوران في الغلاف الحديدي
    iron core متجهه للملفات الثانوية وبفعل التفاوت في ارتفاع وانخفاض التيار المتقطع
    AC تقوم بقطع الملفات الثانوية كما هو موضح في الصورة, وفي النظرية الكهربية
    عندما يمر التيار المتقطع في سلك ما فإنه تنبعث منه موجات مغناطيسية وعندما تُقطع
    هذه الموجات بسلك آخر منفصل يتولد تيار كهربائي في هذا السلك, وبمثل هذه النظرية
    تعمل المحولات الكهربائية.
    • نسبة التحويل :-حيث أن الفيض المغناطيسى للمحول يتناسب مع حاصل ضرب تيار الملف الابتدائى Ip × عدد لفاته Np .
    ونفس الفيض المغناطيسى يتناسب مع حاصل ضرب تيار الملف الثانوى Is × عدد لفاته Ns .
    Ip.Np=Is.Ns تيار الملف الإبتدائي × عدد لفات المف الإبتدائي= تيار الملف الثانوي × عدد لفات الملف الثانوي
    Ip.Is=Ns.Np تيار الملف الإبتدائي × تيار الملف الثانوي= عدد لفات الملف الثانوي × عدد لفات الملف الإبتدائي وتسمى النسبة Ns/Np بنسبة التحويل .
    وحيث أن قدرة ال ملف الابتدائى Pp = قدرة المل ف الثانوى Ps (بفرض أن المحول لا يفقد شيئا من طاقته المغناطيسية )
    Pp=Ps=P قدرة الملف الإبتدائي= قدرة الملف الثانوي = القدرة
    P=Vp.Ip القدرة = جهد الملف الإبتدائي × تيار الملف الإبتدائي
    P=Vs.Is القدرة = جهد الملف الثانوي × تيار الملف الثانوي
    وبالتعويض في المعادلة :
    Ip.Is=Ns/Np تيار الملف الإبتدائي × تيار الملف الثانوي = عدد لفات الملف الثانوي × عدد لفات الملف الإبتدائي
    P/Vp)/(P/Vs)=Ns/Np) (قدرة / جهد الملف الإبتدائي) / (قدرة / جهد الملف الثانوي ) = عدد لفات الملف الثانوي / عدد لفات الملف الإبتدائي< /p>
    Vs/Vp=Ns/Np جهد الملف الثانوي/ جهد الملف الإبتدائي = عدد لفات الملف الثانوي/ عدد لفات الملف الإبتدائي
    يقال أن المحول من النوع الرافع اذا كانت النسبة Ns/Np أكبر من الواحد الصحيح
    وفي هذه الحالة يكون جهد الملف الثانوى Vs أكبر من جهد الملف الابتدائى Vp، وتيار الملف الثانوى Is أصغر من تيار الملف الابتدائى Ip
    كما يقال أن المحول من النوع الخافض اذا كانت النسبة Ns/Np أقل من الواحد الصحيح
    وفي هذه الحالة يكون جهد الملف الثانوى Vs أصغر من جهد الملف الا بتدائى Vp ، وتيار الملف الثانوى Is أكبر من تيار الملف الابتدائى Ip
    • استخداماتها:-
    يستخدم المحول الكهربائي لعدة أغراض و عدة استخدامات فتجدها في معظم الدوائر الكهربائية بشكل واسع, حيث يتواجد في اغلب الأجهزة الكهربائية كالمكيف و الغسالة والمسجل والخلاطات بل إنها باتت تستخدم في السيارات وصارت جزء أساسيا في نظام عمل السيارات.

    • نظرية عمل المحول في السيارات:-
    عندما يدور المحرك مدورا معه المولد الكهربي alternator والذي بدوره يقوم بتوليد
    الكهرباء اللازمة للمحرك وللأجزاء الأخرى, فلابد من يُزود كل جهاز بالقدر الكافي من
    الطاقة التي يحتاجها, ولان القوة الكهربائية التي تخرج من المولد الكهربي كبيرة جداً,
    حيث أنها إذا لم تُخفض فقد تسبب ضررا وحرقا لبعض أجزاء الدائرة الكهربائية للسيارة,
    ولهذا السبب اُدخل المحول الكهربائي لكي يقوم بإخفاض هذه الطاقة, ومما سبق تستنتج
    بأن النوع المستخدم في هذه الحالة هو المحول الخافض transformer step down.

    ولكن الأمر لا يقتصر على هذا فحسب فلابد لنا من الحاجة لتيار هائل لكي يقوم بانبعاث
    الشرارة ذات القدر الكافي لإشعال الوقود في غرفة الاحتراق, والطاقة الخارجة من المولد
    الكهربي لا تكفي لتوليد الشرارة اللازمة لهذا الشأن, ومع هذا فلابد من استخدام المحول
    الرافع step up لكي يقوم بهذه المهمة, ومن هذا أيضا نفهم أن المحولات الكهربائية
    بمختلف نوعيها تزود في السيارة لتأدية كلا غرضيها.
    ومن هذا المنطلق نفهم بأنه لا يمكننا الاستغناء عن المحولات الكهربائية, فلولاها لما
    وجدت الغسالات ولا خلاطات العصير ولا حتى السيارات ولا...الخ, ومع هذا فإنك لا تجد
    جهازا كهربائيا يكاد يخلو منه المحول إلا نادراً.

    • القدرة والفقد والكفاءة : -

    القدرة :-
    قدرة المحول هي أقصى قدرة كهربية يمكن سحهبها من الملف الثانوى .
    وتساوى حاصل ضرب جهد الملف الثانوى Vs × تياره Is
    كما تساوى حاصل ضرب جهد الملف الابتدائى Vp × تياره Ip
    وهناك محولا ت ذات قدرات عالية تقاس بالكيلو فولت . أمبير وأخرى ذات قدرات منخفضة كالتى تستخدم في مجال الالكترونيات. الفقد في المحول :-
    تشرد بعض خطوط المجال المغناطيسي فلا يستفاد بها وتلك تمثل طاقة مفقودة من المحول ، كما يفقد البعض الاخر من الطاقة في صورة تيارات دوامية أو اعصارية ، ولهذا نجد أن أقصى قدرة يمكن سحبها من الملف الثانوى لا تساوى قدرة الملف الابتدائى بل أقل منه .

    كفاءة المحول:-
    هى النسبة بين أقصى قدرة يمكن سحبها من الملف الثانوى الى قدرة الملف الابتدائى وهذه النسبة لا يجب أن تقل عن حد معين ، ومن المفضل أن تقترب هذه النسبة من الواحد الصحيح ولكن هذا لا يحدث الا في المحولات الثالية التى لا يحدث فيها فقد .

    كفاءة المحول = أقصى قدرة يمكن سحبها من الملف الثانوى / قدرة الملف الابتدائى

    كفائة المحول كنسبة مئوية
    يمكن أن يحتوي المحول على أكثر من ملف ابتدائي أو أكثر من ملف ثانوي والتي تجمع كلها على قلب واحد.
    - يمكن أن تحتوي بعض الملفات الثانوية على نقط تفرع وذلك للحصول على قيم متعددة في خرج المحول .

    • أنواع المحولات Transformers Types

    من حيث التردد : هناك محولات تردد منخفض وهناك محولات تردد متوسط ومحولات تردد عالى .
    من حيث نوع القلب : هناك محولات ذات قلوب حديدية وأخرى ذات قلوب هوائية وثالثة ذات قلوب من مسحوق الحديد أو من مادة الفيرريت .
    وثمة ارتباط ما بين هذه التصنيفات ، فمحولات التردد المنخفض مثل محولات القدرة والمحولات المستخدمة في الدوائر الصوتية تصنع قلوبها من شرائح معزولة من الحديد .
    ومحولات التردد المتوسط تصنع قلوبها من مسحوق الحديد أو من مادة الفيرريت ، ومحولات التردد العالى ذات قلوب هوائية.
    أولا : محولات التردد المنخفض (المحولات ذات القلوب الحديدية):
    تصمم هذه المحولات لكي تعمل عند الترددات المنخفضة مثل تردات القدرة والترددات الصوتية .

    وفي هذا النوع كل من الملفات في القلب حديدي مغناطيسي ، ويشرح الشكل أعلاه الأساس العام في تكوين القلب المغناطيسي للمحول وهو عبارة عن مجموعة من الشرائح مختلفة الشكل ، حيث نجد أن جزءا منها يشبه حرف (E) والآخر يشبه حرف (I) ويتم ضغط هذه الشرائح معا تعطي التركيب الموضح في الشكل.

    يتم عمل القلب المغناطيسي للمحول في صورة شرائح معزولة لتقليل الفقد في القدرة والذي ينشأ بسبب ما يسمى بالتيارات الدوامية.


    أنواع القلوب المستخدمة بمحولات القدرة :
    1- النوع الأول ويطلق علية Core type : ويصنع من حزمه من رقائق الحديد على شكل مستطيلات كل منها مغطى بورنيش عزل ، ويتم ضغط هذه الشرائح معا ، وتثبت الملفات الابتدائية والثانوية كما هو موضح.


    Core Type 2- النوع الثاني هو الأكثر شيوعا لكفاءته العالية ويطلق (****l type core ) ويظهر في شكل (64) ويصنع هذا النوع أيضا من الرقائق المغطاة بالورنيش والمضغوطة معا ، وتلف الملفات في شكل طبقات وتثبت على المقطع الداخلي من القلب .

    ****l Type Core

    ملاحظات :
    - يمكن أن يحتوي المحول على أكثر من ملف ابتدائي أو أكثر من ملف ثانوي والتي تجمع كلها على قلب واحد.
    - يمكن أن تحتوي بعض الملفات الثانوية على نقط تفرع وذلك للحصول على قيم متعددة في خرج المحول .



    ثانيا : محولات التردد المتوسط (المحو لات ذات القلوب المصنوعة من مسحوق الحديد أو من مادة الفيرريت):
    تستخدم محولات التردد المتوسط في الربط بين مكبرات التردد المتوسط في أجهزة الراديو والتلفزيون حيث تسمح لاشارة التردد المتوسط أن تنتقل من مرحلة الى أخرى وتحول دون انتقال الجهود المستمرة من مرحلة الى المجاورة .
    ومحولات التردد المتوسط عبارة عن محولات صغيرة الحجم عدد لفاتها قليلة نسبيا وتستخدم فيها قلوب من مسحوق الحديد أو من مادة الفيرريت ، هذه القلوب يمكن تحريكها الى أعلى والى أسفل بواسطة مفكات بلاستيكية لضبط أو لتغيير حث هذه المحولات.

    ثالثا : محولات التردد العالى (المحولات ذات القلوب الهوائية):
    وفي ترددات الراديو نجد أن القلب الحديدي داخل المحول يسبب فقدا كبيرا في الاشارة لذا فانه لا يستخدم وانما يستخدم في هذا النوع نظام القلب الهوائي أم أحد المعادن الخاصة المصممة لتحقيق أقل نسبة فقد.

    • رموز المحولات:-

    أولا: المحولات الهوائية:
    محول هوائي عادي محول هوائي خافض محول هوائي رافع محول هوائي بموصل إبتدائي محول هوائي بموصل ثانوي


    Transformer Air Core
    Normal Transformer Air Core
    Step-Down Transformer Air Core Step-Up Transformer Air Core Tapped Secondary Transformer Air Core Tapped Primary
    ثانيا: المحولات ذات القلب الحديدي
    محول حديدي عادي محول حديدي خافض محول حديدي رافع محول حديدي بموصل إبتدائي محول حديدي بموصل ثانوي


    Transformer Iron Core
    Normal Transformer Iron Core
    Step-Down Transformer Iron Core Step-Up Transformer Iron Core Tapped Secondary Transformer Iron Core Tapped Primary

    القواطع الكهربية ووسائل الحماية والوقاية

    • تعاريف
    قاطع الدائرة الكهربائية (CIRCUIT BREAKER)
    هو جهاز لتوصيل التيار يدوياً وفصله آلياً عند مرور تيار أكبر من القيمة المقننة لهذا القاطع.

    قاطع الحماية من التسرب الأرضي : EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
    هو جهاز مماثل للقاطع السابق إلا أنه مزود بوسيلة حساسة لمرور تيار قد يصل على عدة (ميللي أمبير) فقط وهو يستخدم لحماية الإنسان عند ملامسته للأجزاء المكهربة.

    قطب التأريض :
    هو القطعة المعدنية المدفونة في الأرض والموصلة بموصلات التأريض
    :NEC النظام العالمي للكهرباء (NATIONAL ELECTRIC CODE)
    :TW سلك معزول بمادة الثرموبلاستيك يصلح للتمديد في الأماكن الرطبة والجافة .
    :T سلك معزل بمادة الثرموبلاستيك يصلح للتمديد في الأماكن الجافة.


    • الطرق المختلفة لحماية التركيبات الكهربائية

    تتكون التركيبات الكهربائية في المباني عموماً من العناصر التالية- :

    - الكابل المغذي للمبنى.
    - لوحة التوزيع الكهربائية .
    - تمديدات الدوائر الكهربائية .

    الكابل المغذي للمبنى:-

    يتم حماية الكابل المغذي للمبنى بواسطة القاطع العمومي الموجود في لوحة التوزيع.

    لوحة التوزيع الكهربائية -:

    وتتكون من :
    - قاطع عمومي يتم تحديد سعته بالأمبير بما يتناسب مع مقطع الكابل المغذي للوحة.
    - مجموعة من القواطع الفرعية لحماية الدوائر الفرعية الموصلة لوحدات الإنارة أو المخارج ويتم تحديد سعة القواطع الفرعية كل على حده حسب مقدار الحمل الموصل عليه.

    تمديدات الدوائر الكهربائية -:

    هي عبارة عن الموصلات المستخدمة في نقل التيار الكهربائي من لوحة التوزيع حتى نقطة الإضاءة أو مخارج البرايز لمختلف الأغراض.


    طريقة عمل القاطع- :

    يتكون قاطع الدائرة من موصل يتحمل مرور تيار بقيمة محدودة فإذا زادت هذه القيمة يفصل القاطع وتفتح الدائرة ويتوقف مرور التيار ويعمل القاطع كمفتاح لوصل وفصل التيار . ويتم اختيار القاطع عند حمل 110% من التيار المقنن بدون فصل.
    وعند تصميم هذه القواطع فإنها تكون معدة لتحمل تيار أكبر من تيارها الأصلي بنسب متفاوتة ولمدد زمنية مختلفة.


    تحديد سعة القاطع -:

    تعتمد سعة القاطع على مساحة مقطع الموصلات الموصلة عليه ويجب أن تكون سعته متناسبة مع مقدار التيار المار في الموصلات وفيما يلي جدول يوضح مساحة مقطع الموصلات وسعة القاطع المناسب لكل منها من واقع (National Electric Code) .


    جدول رقم (1)
    مساحة مقطع الموصل (مم2) سعة القاطع بالأمبير
    2.5 15
    4 20
    6 30
    10 40
    16 50

    • التأريض GROUNDING

    أهمية التأريض -:
    يتم تأريض دوائر الأجهزة المختلفة للحد من ارتفاع الجهد الناتج من تأثير الصواعق أو تلامس موصلات الدوائر مع موصلات ذات جهد أعلى . كما يستخدم التأريض في المحافظة على ثبات الجهد أثناء التشغيل العادي وتسهيل عمل قواطع الوقاية من التسرب الأرضي .
    ولأهمية تمديد موصل التأريض مع الدوائر المختلفة فقد أصدرت هذه الوزارة التعميم الوزاري رقم 1700/1/ع بتاريخ 29/10/1405هـ بضرورة فرض نظام التأريض على جميع المنشآت أياً كان نوعها لما له من فائدة في التقليل من الحوادث .

    أدوات التأريض -:
    وهى عبارة عن موصل تأريض وقطب تأريض- :

    موصل التأريض (GROUNDING CONDUCTOR):
    موصل التأريض هو موصل من النحاس أو الألمنيوم معزول باللون الأخضر أو اللون الأخضر/الأصفر ويتم تمديده مع موصلات الدوائر الكهربائية فيما بين لوحة التوزيع الفرعية والمخرج الكهربائي أما موصل تأريض اللوحات الفرعية والعمومية فيتم تمديده عن موصلات النحاس أو الألمنيوم وإما أن يكون عارياً أو معزولاً مصمتاً أو مجدولاً يربط اللوحات الفرعية مع اللوحات العمومية من جهة ويربط اللوحات العمومية مع قطب التأريض من الجهة الأخرى. ويوضح الجدول التالي مقاطع موصلات التأريض بالنسبة لمقطع الموصل الحامل للتيار.

    جدول رقم (2)
    مقطع أكبر موصل نحاس حامل للتيار (مم2) مقطع موصل الأرضي الرئيسي (مم2)
    1 1
    1.5 1.5
    2.5 2.5
    4 4
    6 6
    10 10
    16 16
    25 16


    المعدات والأجهزة الواجب تأريضها في المباني -:

    لعمل شبكة تأريض جيدة للمبنى فإنه من الضروري أن يتم تأريض العناصر التالية :
    - كل الأجسام المعدنية رأسياً ويزيد طولها عن 240سم أو الممدة أفقياً ويزيد طولها عن 150سم والمعرضة للملامسة .
    - كل الأجهزة الكهربائية .
    - جميع مخارج البرايز ووحدات الإناره.

    قطب التأريض -: (GROUNDING ELECTRODE)

    يمكن استخدام أحد الوسائل التالية كقطب للتأريض وهى -:
    - 1تمديدات المواسير المعدنية للمياه .
    - 2أسياخ التسليح للمبنى.
    - 3موصل معدني يتم تمديده حول المبنى وعلى لا يقل عن 75سم من سطح الأرض.
    كما يمكن استخدام أقطاب التأريض الصناعية التالية -:

    قطب تأريض صناعي (MADE ELECTRODE)

    وهو عبارة عن قضيب أو ماسورة معدنية لا يقل طولها 240سم تدفن رأسياً ملامسة للتربة إلا إذا كانت الأرض صخرية فيمكن وضعها مائلة 45 درجة على المستوى الرأسي أو تدفن في خندق على عمق 75سم من سطح الأرض على الأقل.

    لوح التأريض (PLATE ELECTRODE)

    وهو عبارة عن لوح معدني قد يكون من النحاس يسمك 1.5 مم أو من الحديد بسمك لا يقل عن 6.35 مم . ويجب ألا تقل المساحة المعرضة للتربة عن 0.186م2.
    وعموماً يجب أن يكون قطب التأريض الملامس للتربة خالياً من الشحوم أوالزيوت لأنها تضعف خصائص قابلية التأريض للتوصيل الكهربائي .

    الطرق المختلفة لخفض مقاومة التأريض -:

    بعد الانتهاء من تأريض المبنى واللوحات العمومية والفرعية يتم قياس مقاومة التأريض بواسطة أجهزة خاصة بذلك فإذا لوحظ أنها تزيد عن الحد المسموح به وهو 25 أوم فإنه يلزم خفض هذه القيمة باستخدام طريقة أو أكثر من الطرق التالية -:


    زيادة قطر قضيب التأريض -:

    زيادة قطر قضيب التأريض لتزيد المساحة المعرضة لملامسة التربة إلا أن زيادة قطر القضيب لا يتبعها خفض ملموس في مقاومة التأريض بالإضافة إلى أنه لا يفضل استخدام أقطار أكبر من 18مم


    زيادة طول قضيب التأريض -:

    يمكن أن يتم ربط أكثر من قضيب عن طريق جلبه وصل من نفس المعدن للحصول على الطول المناسب ورغم أن الطول الموصى باستخدامه في (NEC) هو 240سم للتربة العادية إلا أنه يمكن زيادة هذا الطول إلى 15 متر لأنواع التربة الرديئة.


    زيادة عدد قضبان التأريض -:

    يمكن استخدام أكثر من قضيب مدفون في الأرض على مسافات لا تقل عن 240سم بين القضيب والآخر وذلك للحصول على أفضل قيمة ممكنة لمقاومة التأريض.


    معالجة التربة كيميائياً -:

    تعالج التربة المحيطة بقضيب التأريض كيميائياً للحصول على مقاومة للتأريض بأحد الطرق التالية : -
    أ) تعمل حفره مجاورة لقضيب التأريض وتبعد عنه بمسافة لا تزيد عن 10سم وتملاً بأملاح كبريتات المغنيسيوم أو كبريتات النحاس أو ملح صخري حتى منسوب 30سم من سطح الأرض ويصعب تنفيذ هذه الطريقة في حالة عدم توفر فراغ كافي بجوار قضيب التأريض.

    ب) أو يتم عمل خندق دائري حول قضيب التأريض بحيث لا يقل القطر الداخلي للخندق عن 45سم وعمق 30سم .

    ويملأ هذا الخندق بالمواد الكيميائية السابق ذكرها . ويجب ألا يكون هناك اتصال مباشر بين المواد الكيمائية وقضيب التأريض حتى لا يتسبب في تكوين طبقة من الصدأ على ذلك القضيب .

    والكمية التي يفضل وضعها تكون في حدود 18 إلى 40 كيلو جرام من مادة كبريتات النحاس لرخص ثمنها وجودة توصيلها الكهربائي ويستمر مفعول هذه الكمية لمدة سنتين ثم يكرر وضعها مرة أخرى .ويتم غمر بئر التأريض في بادئ الأمر بالماء حتى يساعد على تسرب المواد الكيميائية للتربة أما بعد ذلك فإن مياه الأمطار كافية للقيام بهذه العملية.


    المقاومة النوعية للتربة -:

    تختلف المقاومة النوعية للتربة حسب نوعها ودرجة الرطوبة وفق ما يتضح من الجدول التالي -:
    جدول رقم (3)
    نوع التربة المقاومة النوعية
    القيمة التقريبيةأوم . متر القيمة الوسطيةأوم . متر
    تربة رطبة 10 – 50 30
    تربة طينية زراعة 20 – 200 100
    تربة رملية رطبة عمق 2 متر 200 – 600 450

    تربة رملية جافة 500-1500 1000
    صخر جامد عمق 2 متر 200-2000 1500
    تربة حجرية 300 – 800 3000
    تربة صخرية مقاومة عالية جداً

    التيار الكهربائي المسموح بمروره في موصل التأريض:-

    جدول رقم (4)
    مقطع موصل التأريض (مم2) التيار المسموح بمروره مدة طويلة بالأمبير التيار اللحظي المسموح بمروره خلال ثانية واحدة بالأمبير
    نحاس ألمنيوم نحاس ألمنيوم
    16 150 - 2500 -
    25 200 160 4000 2700
    35 280 200 5500 3700
    50 480 250 8000 5300
    70 590 320 11500 7400
    95 780 430 11600 10500
    185 1380 760 32500 21000

    • الحماية من تيار التسرب الأرضي:-
    قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي -:

    يتم حماية الدوائر الكهربائية الفرعية بقواطع فرعية عادية سعة 15 أمبير أو 20 أمبير إلا أنها قيمة مرتفعة جداً بمقارنتها بما ينتج عنها من أخطار حيث أن مرور تيار كهربائي صغير في حدود 60 مللي أمبير في جسم الإنسان يسبب وفاته.
    ولهذا يفضل استخدام قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي ، وهذه القواطع مماثلة للقواطع العادية من حيث الشكل إلا أنها حساسة جداً لمرور التيار الكهربائي (مهما صغرت قيمته) في أي مسار يختلف عن الموصل المحدد لمروره كان يكون هذا المسار من خلال جسم الإنسان مثلاً. وفي هذه الحالة ، عند مرور تيار بسيط قد يصل إلى جزء من المللي أمبير فإن هذا النوع من القواطع يفصل الدائرة .

    أنواع قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي -:
    لهذه القواطع نوعان -:
    النوع الأول : يستطيع فصل الدائرة عندما تكون قيمة التيار المار فيها بحدود 6 مللي أمبير.
    النوع الثاني : صلح لفصل الدوائر التي يزيد تيارها عن 20 مللي أمبير ويوصي (NEC) باستخدام قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي في بعض الدوائر الكهربائية للمباني التجارية والسكنية وخاصة الموجودة في الأماكن المبتلة.

    العلاقة بين شدة تيار التسرب الأرضي ومدة سريانه في جسم الإنسان .
    فيما يلي جدول يوضح تأثير مرور تيار التسرب الأرضي في جسم الإنسان-:

    تيار التسربمللي أمبير مدة سريان التيار التأثير البيولوجي على جسم الإنسان
    0 – 0.5 مستمر التيار غير محسوس وليس له تأثير
    0.5 – 5 مستمر يبدأ الجسم بالإحساس بالتيار ويمكن للإنسان التخلص من المصدر إلا أنه يترك آثاراً في مكان التلامس
    5 – 30 عدة دقائق يصعب الانفصال عن مصدر الكهرباء ويسبب ارتفاع ضغط الدم وضيق تنفس
    30 – 50 بضع ثواني عدم انتظام نبض القلب – يرتفع ضغط الدم مع إغماء
    50 – عدة مئات أقل من مدة النبضة الشعور بصدمة قوية
    أطول من مدة النبضة إغماء مع ظهور آثار عند نقط التلامس
    أكثر من عدة مئات أقل من مدة النبضة إغماء مع ظهور آثار عند نقط التلامس
    أطول من مدة النبضة إغماء – موت أو حريق

    جدول رقم (6)
    اسم المدينة تشيكوسلوفاكيا ألمانيا الغربية سويسرا فرنسا بلجيكا هولندا
    الجهد الكهربائي الآمن (فولت) 20 24 36 24 35 50

    أماكن تركيب قواطع الحماية ضد التسرب الأرضي (Elcb) :
    يمكن أن يوضع قاطع (Elcb) على الخط الرئيسي للوحة التوزيع وفي هذه الحالة تكون حمايته شاملة لجميع الدوائر .



    ومن مساويء هذه الطريقة أنه لو كان هناك أي تسرب للأرض من وحدة إضاءة مثلاً فإن ذلك يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن كل اللوحة.



    أن يكون هناك لوحتان متجاورتان إحداهما للإضاءة والأخرى للقوى ويوضح قاطع (Elcb) قبل لوحة القوى بحيث يحمي فقط الأجهزة والآلات الكهربائية التي تتصل بدوائر القوى.


    يمكن أن يستخدم قاطع (Elcb) لحماية جهاز معين فقط كغسالة مثلاً ويتم ذلك بتوصيلة قبل المآخذ الكهربائية (البريزة) والغسالة أو أي جهاز آخر يراد حمايته بشرط أن يتم توصيل الجهاز بالأرض.


    كما يمكن أن يستخدم لحماية جزء من سكن أو مبنى أو فراغات معينة .


  2. #2

  3. #3
    جزاك الله خيرا يا بشمهندس